上海錾科自动化科技有限公司——流量自动化仪表供应商。 联系电话:18001874240
语言选择: English

当前位置:网站首页> 常见问题 常见问答

如何安装NFS22系列机械流量开关?

时间:2025-07-25 05:07:33 点击:0

以下是NFS22系列机械流量开关的专业安装指南:


一、安装前准备


管段选择‌


选择水平或垂直向上流动的直管段(禁止倒置)‌

确保上下游直管段≥5倍管径,避开弯头、阀门等湍流源‌

清理管道内壁杂质,防止靶片卡阻‌


流向校准‌


确认介质流向与开关壳体箭头标识完全一致‌

二、机械安装步骤


螺纹连接‌(DN20/DN25接口)


在管道外螺纹缠绕生料带或涂抹密封胶‌

将开关旋入管道内螺纹,手动拧紧后使用扳手加固1/4圈(避免过度用力导致壳体变形)‌


靶片定位‌


靶片轴线需与管道中心线平行‌

调整插入深度,确保靶片悬空不接触管壁/节流元件‌

**

三、电气接线规范


安全操作‌


断开电源并验电后操作‌

仅使用设备指定接地端子接地‌


接线端子说明‌


端子类型 功能 线色标识示例

COM 公共端 黄/灰

NO 常开触点(流动导通) 白/橙

NC 常闭触点(断流导通) 黑/蓝

▶ 接线示例:

流量保护:NO端→设备启停控制回路,COM端→电源正极‌

四、调试与验证


流量设定‌


顺时针旋转调节旋钮增大触发流量,逆时针减小(精度±2%)‌

消防系统建议设定值:1~3.5L/s ‌


功能测试‌


空载测试‌:流量降至设定值10%时,NC触点应导通‌

满负荷测试‌:流量达设定值,NO触点立即导通(压力损失≤0.01bar)‌

禁忌事项


⚠️ ‌禁止操作‌


倒置安装或靶片接触管壁‌

带电接线或调整非标定螺丝‌

从振动源(泵/压缩机)附近取安装点‌


提示:液压系统安装后需测试润滑油膜对靶片灵敏度的影响