以下是NFS22系列机械流量开关的专业安装指南:
一、安装前准备
管段选择
选择水平或垂直向上流动的直管段(禁止倒置)
确保上下游直管段≥5倍管径,避开弯头、阀门等湍流源
清理管道内壁杂质,防止靶片卡阻
流向校准
确认介质流向与开关壳体箭头标识完全一致
二、机械安装步骤
螺纹连接(DN20/DN25接口)
在管道外螺纹缠绕生料带或涂抹密封胶
将开关旋入管道内螺纹,手动拧紧后使用扳手加固1/4圈(避免过度用力导致壳体变形)
靶片定位
靶片轴线需与管道中心线平行
调整插入深度,确保靶片悬空不接触管壁/节流元件
**
三、电气接线规范
安全操作
断开电源并验电后操作
仅使用设备指定接地端子接地
接线端子说明
端子类型 功能 线色标识示例
COM 公共端 黄/灰
NO 常开触点(流动导通) 白/橙
NC 常闭触点(断流导通) 黑/蓝
▶ 接线示例:
流量保护:NO端→设备启停控制回路,COM端→电源正极
四、调试与验证
流量设定
顺时针旋转调节旋钮增大触发流量,逆时针减小(精度±2%)
消防系统建议设定值:1~3.5L/s
功能测试
空载测试:流量降至设定值10%时,NC触点应导通
满负荷测试:流量达设定值,NO触点立即导通(压力损失≤0.01bar)
禁忌事项
⚠️ 禁止操作
倒置安装或靶片接触管壁
带电接线或调整非标定螺丝
从振动源(泵/压缩机)附近取安装点
提示:液压系统安装后需测试润滑油膜对靶片灵敏度的影响