消防流量开关启动消防泵的机制是消防给水系统中的关键环节,其工作原理和操作规范如下:
一、核心原理
触发条件
当高位消防水箱出水管的水流量达到或超过预设动作值(消火栓系统通常为1-3.5L/s,喷淋系统多为1L/s)时,流量开关通过内部机械或电子装置检测流速变化并触发信号。
连锁启动流程
流量开关动作后,通过继电器输出两组信号:
一组反馈至火灾报警主机(需连接输入模块);
另一组直接联动水泵控制柜的“水流开关启泵端子”。
水泵控制柜需处于“自动”状态,否则无法响应连锁信号。
二、技术要点
动作值设置
消火栓系统建议设为2-2.5L/s,喷淋系统根据喷头流量系数调整。
设置方法:通过流量开关按键进入参数界面(如P20-1、P20-2),按需调整数值并确认。
与压力开关的协同
流量开关与水泵出水干管的压力开关共同构成双重保障:前者响应流量突变,后者监测压力下降,两者均能独立触发启泵。
三、注意事项
停泵机制:流量开关仅负责启泵,停泵需人工操作控制柜。
防误动措施:定期校准流量开关灵敏度,避免因杂质堵塞或安装不当导致误触发。
规范依据:符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.4条要求。
如需进一步了解接线细节或实际操作演示,可参考相关视频资源。