流量开关启泵信号反馈至火灾报警主机的实现方式需通过联动控制模块完成,具体流程如下:
一、信号传输路径
继电器信号分配
流量开关动作后,通过内置继电器输出两组信号:
启泵信号:通过常开触点直接连接水泵控制柜的“水流开关启泵端子”;
反馈信号:另一组常开触点接入火灾报警系统的输入模块(如编码型输入模块),将动作信号传输至报警主机。
输入模块作用
输入模块需设置为监视模式,实时检测流量开关的触点状态变化,并将开关量信号转换为报警主机可识别的数字信号。
二、接线规范
四线制接线(若流量开关支持)
两根线接水泵控制柜启泵端子;
另两根线接输入模块的反馈端子,实现双通道信号传输。
两线制接线(常见方案)
公共端(COM)与常开端(NO)串联输入模块,模块需配置24V电源供电。
三、系统验证
功能测试
模拟流量触发,检查报警主机是否显示“流量开关动作”反馈信息;
确认水泵控制柜在自动状态下能正常启动。
故障排查
若信号未反馈,需检查输入模块地址码设置、线路通断及继电器触点状态。
四、注意事项
电源要求:流量开关需稳定24V直流电源,避免电压波动导致误报;
联动逻辑:流量开关仅触发启泵,停泵需手动操作或通过压力开关信号控制。
此设计符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013对消防联动控制的强制性要求。
此内容仅供参考,具体请联系錾科工作人员详询。