上海錾科自动化科技有限公司——流量自动化仪表供应商。 联系电话:18001874240
语言选择: English

当前位置:网站首页> 常见问题 技术支持

低压压力开关设置原理介绍

时间:2025-07-29 02:07:31 点击:0

以下是低压压力开关的设置原理详解:


⚙️ 一、核心功能原理


低压压力开关通过‌液压-机械-电气转换‌实现动作控制:


压力感知‌:

管网水压作用于内部隔膜/活塞‌;

压力下降时,弹簧推动机械机构位移触发开关‌。

信号转换‌:

位移触发微动开关,将机械动作转为电信号‌;

常开触点(NO)闭合形成回路,输出启泵信号‌。

双路输出‌:

两组独立触点:一组联锁启泵,另一组反馈至消防主机‌。


(插入压力开关内部微动开关及隔膜结构示意图)


🔌 二、电气控制逻辑

端子类型‌ ‌功能‌ ‌连接目标‌

公共端(COM)‌ 基准电位点 24V电源输入‌

常开端(NO)‌ 压力不足时闭合 水泵控制柜启泵端子‌

常闭端(NC)‌ 压力正常时闭合(可选) 系统状态监测‌


联锁启泵逻辑‌:当压力低于设定值→NO-COM导通→直接触发水泵启动(独立于消防主机)‌。


🔧 三、阈值设置机制

机械式调节‌

旋钮校准‌:

调节弹簧预紧力:顺时针增压↗️,逆时针减压↘️‌;

通过六角螺栓固定,防振动松动‌。

压差控制‌:

启动值(如0.05MPa)与停止值(如0.15MPa)需保持≥0.05MPa差值‌。

电子式设置‌

长按设置键进入编程模式‌;

通过▲/▼键调整启动压力(如 ‌0.03MPa‌)及停止压力(如 ‌0.12MPa‌)‌;

保存后切换至运行模式激活配置‌。


(插入不同型号压力开关操作界面对比卡片)


⚠️ 四、关键安装规范

位置要求‌:

必须安装在消防水泵‌出水干管‌,直接感知管网压力‌;

量程选择‌:

量程≥1.6MPa且≥设计压力2倍‌;

接线防护‌:

联锁启泵线需加装 ‌24V继电器‌隔离强电‌;

金属表壳需接地防干扰‌。

🔄 五、工作流程示例(消防系统)

mermaid

Copy Code

graph LR

A[管网压力下降] --> B[隔膜推动微动开关]  

B --> C{NO触点闭合}  

C --> D[直接启动水泵]  

C --> E[反馈信号至消防主机]  



(流程依据:‌)


注意‌:调试后需模拟3次压力升降循环,验证动作一致性‌。