以下是低压压力开关的设置原理详解:
⚙️ 一、核心功能原理
低压压力开关通过液压-机械-电气转换实现动作控制:
压力感知:
管网水压作用于内部隔膜/活塞;
压力下降时,弹簧推动机械机构位移触发开关。
信号转换:
位移触发微动开关,将机械动作转为电信号;
常开触点(NO)闭合形成回路,输出启泵信号。
双路输出:
两组独立触点:一组联锁启泵,另一组反馈至消防主机。
(插入压力开关内部微动开关及隔膜结构示意图)
🔌 二、电气控制逻辑
端子类型 功能 连接目标
公共端(COM) 基准电位点 24V电源输入
常开端(NO) 压力不足时闭合 水泵控制柜启泵端子
常闭端(NC) 压力正常时闭合(可选) 系统状态监测
联锁启泵逻辑:当压力低于设定值→NO-COM导通→直接触发水泵启动(独立于消防主机)。
🔧 三、阈值设置机制
机械式调节
旋钮校准:
调节弹簧预紧力:顺时针增压↗️,逆时针减压↘️;
通过六角螺栓固定,防振动松动。
压差控制:
启动值(如0.05MPa)与停止值(如0.15MPa)需保持≥0.05MPa差值。
电子式设置
长按设置键进入编程模式;
通过▲/▼键调整启动压力(如 0.03MPa)及停止压力(如 0.12MPa);
保存后切换至运行模式激活配置。
(插入不同型号压力开关操作界面对比卡片)
⚠️ 四、关键安装规范
位置要求:
必须安装在消防水泵出水干管,直接感知管网压力;
量程选择:
量程≥1.6MPa且≥设计压力2倍;
接线防护:
联锁启泵线需加装 24V继电器隔离强电;
金属表壳需接地防干扰。
🔄 五、工作流程示例(消防系统)
mermaid
Copy Code
graph LR
A[管网压力下降] --> B[隔膜推动微动开关]
B --> C{NO触点闭合}
C --> D[直接启动水泵]
C --> E[反馈信号至消防主机]
(流程依据:)
注意:调试后需模拟3次压力升降循环,验证动作一致性。