上海錾科自动化科技有限公司——流量自动化仪表供应商。 联系电话:18001874240
语言选择: English

当前位置:网站首页> 常见问题

如何测试水加热器的温度控制开关?

时间:2025-08-11 11:08:54 点击:0

以下是测试水加热器温度控制开关的详细方法:


一、基本检测方法


万用表导通测试‌


将万用表调至蜂鸣档,测试常温下开关是否导通(正常应发出蜂鸣声)。

加热至设定温度(如93℃或85℃),观察开关是否自动断开(蜂鸣声停止)。

冷却后开关应恢复导通状态。


温度触发测试‌


准备两盆水:一盆75℃(正常跳闸温度),一盆95℃(超温保护温度)。

将温控器探头浸入水中,观察是否在对应温度下断开电路。

二、故障判断标准

损坏表现‌:

常温下不导通或始终导通(短路/断路)。

高温时无法断开,导致持续加热。

低温时无法闭合,导致无法启动加热。

三、安全注意事项


测试前务必断开电源。


加热测试时避免烫伤,建议使用电烙铁或打火机模拟高温(注意安全距离)。


更换温控开关需选择同型号,并确认带超温保护功能。


四、扩展检测技巧

指示灯法‌:通过继电器和指示灯观察开关动作状态。

快速测试法‌:用打火机加热感温包,模拟高温环境验证通断功能。