机械式流量开关的接线方法主要基于其无源触点特性,无需额外供电,通过流体驱动机械结构改变触点状态实现控制。具体接线方式如下:
一、接线核心原则
无源触点特性
机械式流量开关(如靶式)依靠流体推动机械部件触发微动开关,无需外接电源,仅需利用触点通断控制电路。
触点功能定义
公共端(COM):触点组的公共连接点。
常开端子(NO):无流量时断开,有流量时闭合。
常闭端子(NC):无流量时闭合,有流量时断开。
二、常规接线步骤
单设备控制接线(如水泵启停)
常闭模式(推荐):
COM端 → 设备电源正极(或控制回路输入端)
NC端 → 设备控制端子(如水泵启停信号线)
原理:无流量时NC闭合启动设备,流量达标后NC断开停止设备。
常开模式:
COM端 → 电源正极
NO端 → 设备控制端子
原理:流量达标后NO闭合启动设备。
消防系统扩展接线
若需同时实现设备启停和状态反馈,需通过继电器分路:
流量开关触点 → 继电器线圈
继电器触点1 → 水泵启停控制线
继电器触点2 → 报警反馈模块(需串联终端电阻)。
三、接线注意事项
方向校准
安装时确保流体流向与开关箭头标记一致,避免机械部件反向受力失效。
触点负载匹配
检查触点额定电流(通常≤2A AC220V),避免直接驱动大功率设备导致烧毁;必要时通过继电器过渡。
线路保护
裸露导线需用端子压接牢固,潮湿环境需加防水胶密封接口。
四、功能验证方法
静态测试
无流量时用万用表检测NC-COM应导通,NO-COM应断开。
动态测试
模拟流量达标(如消防系统≥1L/s),确认NO闭合或NC断开,联动设备响应。
关键提示:消防应用中严禁从火灾报警主机取电,必须独立供电以确保可靠性;工业场景需按阈值调节弹簧预紧力(旋钮调整)。