活塞式流量开关的使用方法主要分为安装规范、调试步骤、运行维护和安全警示四个核心环节,确保操作准确性和设备寿命。以下结合关键操作要点进行说明:
🔧 一、安装规范
首要原则:确保流向一致性并预留缓冲空间。
安装方向:
水平安装为首选,水流方向必须与开关指示箭头一致;垂直安装仅允许介质自下而上流动,禁止倒装以避免沉积物覆盖探头或结构损坏。
安装时需检查法兰同轴度,误差≤0.5mm,垂直管道水流反向会导致永久性损坏。
位置要求:
管道前端如有弯管或交叉口,需预留≥4倍管径的直管段以保证测量精度。
进水端加装过滤网防止杂质干扰,同时检查螺纹密封性,避免泄漏。
⚙️ 二、调试步骤
核心目标:精准设定流量触发点并验证电气功能。
电气连接:
根据接线图接入电源(支持DC 24V或AC 220V),区分公共端(红/棕)、常开触点(黄/白)、常闭触点(蓝/黑);消防系统需独立供电,禁止从主机取电。
流量设定与触发测试:
调节滑块或旋钮至预设报警值(如b30表示30%量程),缓慢增加系统流量,观察LED状态变化及开关动作点。
微调至触发精准后锁紧,测试断流时触点导通性(常闭触点断开/常开触点闭合)。
️ 三、运行与维护
定期维护:保障灵敏度和系统稳定性。
检查与校准:
每月清洗探头及过滤网,防止污物累积;每半年校准开关动作点,确保精度误差≤±5%。
工作温度严格控制在-20℃~80℃(部分型号上限120℃),避免机械振动或冲击。
故障预防:
腐蚀性介质需加装冷却液保护装置,及时更换老化密封件及弹簧等易损部件。
️ 四、安全警示
严禁操作:规避设备损坏风险。
禁止带电安装或维修,避免超压(最大耐压10MPa)及超温运行;垂直管道水流方向错误会导致结构性失效。
注意不同型号的刻度范围和调节方式差异,操作前务必核对设备手册中的参数。
总结:操作需严格遵循规程,重点监控安装方向、流量设定精度及环境适应性,以优化系统效能并延长设备寿命。