活塞式流量开关的使用方法主要分为安装规范、调试步骤、运行维护和安全警示四个核心环节,确保操作准确性和设备寿命。以下结合关键操作要点进行说明:


🔧 一、安装规范


首要原则‌:确保流向一致性并预留缓冲空间。


安装方向‌:

水平安装为首选,水流方向必须与开关指示箭头一致;垂直安装仅允许介质自下而上流动,禁止倒装以避免沉积物覆盖探头或结构损坏‌。

安装时需检查法兰同轴度,误差≤0.5mm,垂直管道水流反向会导致永久性损坏‌。

位置要求‌:

管道前端如有弯管或交叉口,需预留≥4倍管径的直管段以保证测量精度‌。

进水端加装过滤网防止杂质干扰,同时检查螺纹密封性,避免泄漏‌。

⚙️ 二、调试步骤


核心目标‌:精准设定流量触发点并验证电气功能。


电气连接‌:

根据接线图接入电源(支持DC 24V或AC 220V),区分公共端(红/棕)、常开触点(黄/白)、常闭触点(蓝/黑);消防系统需独立供电,禁止从主机取电‌。

流量设定与触发测试‌:

调节滑块或旋钮至预设报警值(如b30表示30%量程),缓慢增加系统流量,观察LED状态变化及开关动作点‌。

微调至触发精准后锁紧,测试断流时触点导通性(常闭触点断开/常开触点闭合)‌。

️ 三、运行与维护


定期维护‌:保障灵敏度和系统稳定性。


检查与校准‌:

每月清洗探头及过滤网,防止污物累积;每半年校准开关动作点,确保精度误差≤±5%‌。

工作温度严格控制在-20℃~80℃(部分型号上限120℃),避免机械振动或冲击‌。

故障预防‌:

腐蚀性介质需加装冷却液保护装置,及时更换老化密封件及弹簧等易损部件‌。

️ 四、安全警示


严禁操作‌:规避设备损坏风险。


禁止带电安装或维修,避免超压(最大耐压10MPa)及超温运行;垂直管道水流方向错误会导致结构性失效‌。

注意不同型号的刻度范围和调节方式差异,操作前务必核对设备手册中的参数‌。


总结:操作需严格遵循规程,重点监控安装方向、流量设定精度及环境适应性,以优化系统效能并延长设备寿命‌。